Strengere lovgivning som F-gassforordningen betyr at industribedrifter nå må spille en nøkkelrolle i arbeidet for økt klimabeskyttelse. Målet er å redusere bedriftens karbonavtrykk. For at virksomheter skal forbli konkurransedyktige i globale markeder, er det nødvendig å handle raskt. Hos Rittal forstår vi dette behovet. Derfor har vi allerede i 2024 gått over til å bruke kjølemediet R-513A i hele vår klimaportefølje.
Fra 1. januar 2027 kan kun klimaanlegg med GWP < 150 markedsføres i EU. Derfor konverterer vi allerede nå vår Blue e+-portefølje til det F-gasskompatible kjølemediet R-1234yf (GWP 0,5).
Vår produktportefølje for en bærekraftig fremtid
GWP 0,5
- Blue e+ S kjøleaggregater 0,3–1,0 kW
- Blue e+ kjøleaggregater 1,6–5,5 kW
- Blue e+ chillers 1,5–7,0 kW
- Produktene får nytt varenummer
- Tilgjengelighet:
Kjøleaggregater fra 1. kvartal 2026, chillere fra 2. kvartal 2026
GWP 631
- Eksisterende Blue e og Blue e+-portefølje
- I mange regioner, som USA og Kina, vil kjølemedier med høyere GWP fortsatt være tillatt i tiden fremover
Unntak fra GWP-grensen
- Produkter som inneholder R-513A (GWP 631) kan brukes etter 1. januar 2027 hvis sikkerhetskravene på installasjonsstedet ikke tillater bruk av kjølemedier med GWP < 150.
- I dette tilfellet er den tillatte GWP-grensen på 750 for kjøleutstyr.
- Forordningen spesifiserer ikke en spesifikk grense for kjølere.
Gode grunner til å bruke kjølemediet R-1234yf
R1234yf tilbyr en ideell balanse mellom sikkerhet, miljøvennlighet og teknisk gjennomførbarhet. Kjølemediet er ikke bare etablert over hele verden som standard i moderne klimaanlegg i biler, men har også vært en suksess i mange år på det japanske markedet for kjøling av kapslinger og styreskap.
Gode grunner til å bruke kjølemediet R-513A
lavere globalt oppvarmingspotensial (GWP): R-513A har en mye lavere GWP-verdi enn R134a. GWP-verdien for R134a var 1430, mens den bare er 631 for R-513A. For våre væskekjølere (chillers) er GWP-verdien opptil 70 %, fra 2,088 (R410a) ned til 631 (R-513A).
Vær oppmerksom på at: Regelverket gjelder kun for nye enheter – eksisterende utstyr kan fortsatt driftes og vedlikeholdes med kjølemiddel R134a/R410a/R-513A frem til 2032. Fra dette tidspunktet vil det være et forbud mot vedlikehold og service på utstyr som bruker kjølemedier med en GWP-verdi som overstiger 750.
Visste du at du må registrere deg i EUs F-gassportal (F-gas Portal) hvis du vil importere og eksportere kjølemedier som inneholder F-gasser?
Vi er her for deg!
Har du noen spørsmål? Send oss en melding. Vi svarer gjerne på alle spørsmål du måtte ha om F-gassforordningen og overgangen til nye kjølemedier.